Springe auf Hauptinhalt Springe auf Hauptmenü Springe auf SiteSearch
Normen zur Effizienz der Gebäudelüftung und -klimatisierung neu geordnet

Teilweise offene Fragen

    Entwürfe zur DIN EN 16798 Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Ge- bäuden“ gab es bereits seit Anfang 2015 in englischer und deutscher Fassung. Die Normenreihe besteht aus 18 Blättern, wobei die mit den ungeraden Nummern den Norminhalt ausweisen und die mit den geraden Nummern Technische Richtlinien“ (TR) sind.

    Die Normenreihe löst eine Reihe von bisherigen DIN EN- bzw. EN-Normen ab (Tabelle 1). Die Zuordnung der einzelnen Blätter ist einer Matrix (Tabelle 2) zu entnehmen. DIN EN 16798 Blatt 1 [1] soll mit hoher Wahrscheinlichkeit im April 2018 in deutscher Fassung erscheinen. Die Technischen Richtlinien gibt es jedoch nur in der englischen Fassung.

    Bemerkungen zur Normenreihe

    In Analogie zu anderen Normen zur energetischen Bewertung von Gebäuden (DIN EN 15613 [11], DIN EN 12831 [12], [13]) erfolgt eine Zuordnung der jeweiligen Blätter nach der normativ festgelegten Matrix (Tabelle 2). Die Modulbezeichnung verweist zuerst auf die Zuordnung der Spalten und mit Bindestrich auf die entsprechende Beschreibung.

    Inhaltlich gibt es einen normativen Anhang A (Datenblatt zur Eingabe und zur Verfahrensauswahl – Vorlage) und einen informativen Anhang B (Datenblatt zur Eingabe- und zur Verfahrensauswahl – Standardauswahlmöglichkeiten).

    In den allgemeinen Vorbemerkungen zur informativen Anlage B steht [2]: Die Vorlage in Anhang A dieser Norm muss verwendet werden, um die Auswahl der Verfahren, die erforderlichen Eingabedaten und die Verweisungen auf andere Normen festzulegen.“ Hierzu gibt es die folgenden Anmerkungen:

    Es reicht nicht aus, diese Vorlage zu befolgen, um die Einheitlichkeit der Daten sicherzustellen.

    Anhang B enthält informative Standardauswahlmöglichkeiten. Alternative Werte und Auswahlmöglichkeiten können durch nationale / regionale Vorschriften vorgeschrieben sein. Werden die Standardwerte und -auswahlmöglichkeiten von Anhang B aufgrund nationaler / regionaler Vorschriften, Richtlinien oder nationaler Traditionen nicht übernommen, wird erwartet, dass

    – nationale oder regionale Behörden Datenblätter mit den nationalen oder regionalen Werten und Auswahlmöglichkeiten entsprechend der Vorlage in Anhang A erarbeiten, oder

    – die nationale Normungsorganisation standardmäßig dieser Norm einennationalen Anhang (Anhang NA) hinzufügt, der der Vorlage in Anhang A entspricht und nationale oder regionale Werte und Auswahlmöglichkeiten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsdokumenten darlegt.

    Die Vorlage in Anhang A kann für unterschiedliche Anwendungen (z. B. Auslegung und / oder Zertifizierung eines neuen Gebäudes, Renovierung und / oder Zertifizierung eines bestehenden Gebäudes und für unterschiedliche Arten von Gebäuden (z. B. kleine oder einfache Gebäude sowie große oder komplexe Gebäude) eingesetzt werden. Eine Unterscheidung bei Werten und Auswahlmöglichkeiten könnte für unterschiedliche Anwendungen und Gebäudearten wie folgt vorgenommen werden:

    – durch Hinzufügen von Spalten oder Zeilen (eine für jede Anwendung), wenn die Vorlage dies zulässt;

    – durch Verwendung von mehr als einer Tabellenversion (eine für jede Anwendung), die mit a, b, c usw. fortlaufend nummeriert sind, z. B.: Tabelle NA.3a, Tabelle NA.3b;

    – durch die Erarbeitung verschiedener nationaler/regionaler Datenblätter für dieselbe Norm. Im Falle von nationalen Anhängen zu einer Norm werden diese fortlaufend nummeriert (Anhang NA, Anhang NB, Anhang NC usw.).

    Im Abschnitt Einleitung“ eines nationalen / regionalen Datenblattes können Informationen hinzugefügt werden, zum Beispiel zu geltenden nationalen/regionalen Vorschriften.

    Für bestimmte Eingabewerte, die durch den Anwender zu erfassen sind, könnte ein Datenblatt entsprechend der Vorlage aus Anhang A eine Verweisung auf nationale Verfahren zur Bewertung der benötigten Eingabedaten enthalten. Zum Beispiel eine Verweisung auf ein nationales Bewertungsprotokoll, das Entscheidungsbäume, Tabellen und Vorberechnungen umfassst.

    Weiterhin wurde seitens des DIN darauf hingewiesen, dass abweichend vom normalen Verfahren nationale Anhänge der EPB-Normen als eigenständige Dokumente (Norm / SPEC) herausgegeben werden können (z. B. DIN SPEC 16798-3 bzw. nationaler Anhang zur DIN EN 16798-3), wobei die DIN EN-Norm (zeitnah) vor der DIN-Norm vorhanden sein muss. Die DIN-Norm gilt nur in Verbindung mit der zugehörigen DIN EN-Norm, was im Vorwort bzw. im Anwendungsbereich der DIN-Norm festgelegt werden muss. Auch nach Vorliegen der deutschen Fassung gilt im Streitfall“ immer die englische Version. Die technischen Richtlinien gibt es nur in der englischen Fassung.

    Allgemeine Anmerkung des Autors

    Normen und Regeln der Technik sind dann allgemein verbindlich, wenn diese Bestandteile von gesetzlichen Regelungen (z. B. DIN V 18599 in der EnEV oder Baurechtsverordnungen) sind.

    Generell sollten unter Bezugnahme von Normen detailliert die Planungsparameter, die auch von den Normwerten abweichen können, zwischen dem Auftraggeber (z. B. Bauherr, Architekt) und dem Auftragnehmer (z. B. TGA-Planer) eindeutig und nachvollziehbar schriftlich vereinbart werden.

    Literatur

    [1] DIN EN 16798 Blatt 1 (Entwurf): Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden – Teil 1: Eingangsparameter für das Innenraumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden bezüglich Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik (Module M1-6); Deutsche und Englische Fassung prEN 16798-1:2015. Berlin: Beuth Verlag

    [2]DIN EN 16798 Blatt 3: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 3: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Leistungsanforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme (Module M5-1, M5-4); Deutsche Fassung, November 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [3]DIN EN 16798 Blatt 5.1: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil  5.1: Berechnungsmethoden für den Energiebedarf von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8); Methode 1: Verteilung und Erzeugung; Deutsche Fassung, November 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [4]DIN EN 16798 Blatt 5.2: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 5.2: Berechnungsmethoden für den Energiebedarf von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8); Methode 2: Verteilung und Erzeugung; Deutsche Fassung, November 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [5]DIN EN 16798 Blatt 7: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäu-den – Teil 7: Berechnungsmethoden zur Bestimmung der Luftvolumenströme in Gebäuden einschließlich Infiltration (Modul M 5-5); Deutsche Fassung, November 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [6]DIN EN 16798 Blatt 9: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäu-den – Teil 9: Berechnungsmethoden für den Energiebedarf von Kühlsystemen (Module M4-1, M4-4, M4-9) – Allgemeines; Deutsche Fassung, November 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [7]DIN EN 16798 Blatt 11 (Entwurf): Energieeffizienz von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 11 (Modul M4-3) – Berechnung der Norm-Kühllast; Deutsche und Englische Fassung prEN 16798-11:20, Juni 2015. Berlin: Beuth Verlag

    [8]DIN EN 16798 Blatt 13: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 13: Berechnung von Kühlsystemen (Modul M4-8) – Erzeugung, Deutsche Fassung, November 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [9]DIN EN 16798 Blatt 15: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 15: Berechnung von Kühlsystemen (Modul M4-7) – Speicherung; Deutsche Fassung, November 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [10]DIN EN 16798 Blatt 17: Energetische Bewertung von Gebäuden – Lüftung von Gebäuden – Teil 17: Leitlinien für die Inspektion von Lüftungs- und Klimaanlagen (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11); Deutsche Fassung, November 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [11]DIN EN 15316: Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen, September 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [12]DIN EN 12831 Blatt 1: Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast, Bl. 1: Raumheizlast M3-3; Deutsche Fassung, September 2017. Berlin: Beuth Verlag

    [13]DIN EN 12831 Blatt 3: Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Normheizlast; Blatt 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung (Module M8-2, M8-3); Deutsche Fassung, September 2017. Berlin: Beuth Verlag

    Neue Norm

    DIN EN 15232 Blatt 1: Energetische Bewertung von Gebäuden – Teil 1: Einfluss von Gebäudeautomation (GA) und Gebäudemanagement

    Module M10-4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 (deutsche Fassung), veröffentlicht: Oktober 2017; Ersatz für DINEN15232 vom September 2012

    Die Norm legt fest:

    eine strukturierte Liste von Funktionen der Gebäudeautomation und des technischen Gebäudemanagements, die zur Energieeffizienz von Gebäuden beitragen,

    ein Verfahren zur Festlegung der Mindestanforderungen oder Spezifikationen hinsichtlich der Funktionen der Gebäudeautomation und des technischen Gebäudemanagements, die zur Energieeffizienz von Gebäuden beitragen und in Gebäuden unterschiedlicher Komplexität umzusetzen sind,

    ein faktorbasiertes Verfahren für eine erste Abschätzung des Einflusses dieser Funktionen auf typische Gebäudetypen und Nutzungsprofile,

    ausführliche Verfahren zur Bewertung des Einflusses dieser Funktionen auf ein bestimmtes Gebäude.

    Inhaltlich werden behandelt:

    Begriffe,

    Beschreibung des Verfahrens,

    Verfahren 1 – ausführliches Verfahren zur Berechnung des Beitrags einer GA zur Energieeffizienz von Gebäuden (ausführliches Verfahren),

    Verfahren 2 – faktorbasiertes Verfahren zur Berechnung des Beitrags einer GA zur Energieeffizienz von Gebäuden (GA-Faktor-Verfahren),

    vereinfachte Korrelation der Eingabedaten,

    Qualitätskontrolle,

    Konformitätsprüfung.

    Die informativen AnhängeA bis G beinhalten Aussagen zu:

    Effizienzfaktoren,

    Mindestanforderungen an die GA-Funktionsart,

    Beispiele für die Anwendung der GA-Funktionsliste von ENISO16484 Blatt3 bei der Beschreibung der Funktionen dieser Norm,

    Einsatz der GA in Energiemanagementsystemen nach ENISO50001,

    Aufrechterhaltung der Energieeffizienz der GA,

    Regelgenauigkeit.

    Es wurden unter anderem folgende Änderungen vorgenommen:

    redaktionelle und inhaltliche Überarbeitung,

    Ergänzung von Bildern und Tabellen,

    Anpassung an die Modulstruktur,

    Änderung des Titels der Norm.

    Prof. Dr.-Ing. (em.) Achim Trogisch,

    HTW Dresden, Fakultät Maschinenbau, Lehrgebiet TGA

    Jetzt weiterlesen und profitieren.

    + KK E-Paper-Ausgabe – jeden Monat neu
    + Kostenfreien Zugang zu unserem Online-Archiv
    + Fokus KK: Sonderhefte (PDF)
    + Webinare und Veranstaltungen mit Rabatten
    uvm.

    Premium Mitgliedschaft

    2 Monate kostenlos testen

    Tags