Neue Normen: RLT-Reinigung, Luftreiniger, Aufzuglüftung, Asbest, Rauchfreihaltung, Wärmepumpen-Kosten, Energiebedarf Kühlung / Heizung

Wirtschaftlichkeiten im Blick

Be- und Entlüftungseinrichtungen und solche zur Rauchableitung von Aufzugsanlagen und Aufzugsschächten sind Thema der VDE 6211. Der Entwurf der VDI 6202 Blatt 3.1 behandelt die Erkundung zur Klärung des Asbestverdachts in raumlufttechnischen Anlagen und Brandschutzklappen. DIN CEN / TS 12101 Blatt 11 beschreibt horizontal betriebene Systeme der Rauchfreihaltung für geschlossene Parkhäuser.

Der Entwurf der VDI 2077 Blatt 3.4 befasst sich mit der Kostenaufteilung bei Wärmepumpen und multienergetischen/multivalenten Wärmeversorgungsanlagen. Für die Ermittlung des Energiebedarfs für die Heizung und Kühlung von Gebäuden präsentiert die DIN EN ISO 52016 Blatt 3 ein Berechnungsverfahren. Die Richtlinie VDI 3805 Blatt 50 regelt die Struktur und den Aufbau von Datensätzen zum digitalen Austausch von Produktdaten für Automatisierungseinrichtungen für die Gebäudeautomation (GA).

Reinigung von RLT-Anlagen und Luftleitungen

Die VDI / ÖFR/SWKI 6022 Blatt 8 vom September 2024 bezieht sich auf die in VDI 6022 Blatt 1, Blatt 1.1 sowie Blatt 6 geforderten Reinigungskonzepte, -verfahren und -prozesse im Zusammenhang mit der Reinigung von RLT-Anlagen und allen Luftleitungen. Sie gilt auch explizit für die kontrollierte Wohnungslüftung und beschreibt die jeweiligen Anforderungen an Methoden, ausführende Personen und Ziele. Die Vorschrift ist Basis für diesbezügliche Ausschreibungen und Bewertungen von durchgeführten Arbeiten. Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • Reinigungsverfahren;
  • gesetzliche Vorgaben und technische Regeln;
  • Gefährdungsbeurteilung;
  • Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten;
  • Grundsätze für die Lüftungsreinigung;
  • Ermittlung des Reinigungsbedarfs;
  • Überprüfungsbefund.
  • Die Anlagen A bis C beinhalten:

  • Muster für Ausschreibungstext;
  • Muster für Bedarfsermittlung;
  • Muster für Überprüfungsbefund.
  • Luftreiniger: Infektionskrankheiten reduzieren

    Der Entwurf der VDI 4300 Blatt 14 vom September 2024 definiert Anforderungen an Luftreiniger mit integriertem Wirkprinzip und mit einer Reinigungsleistung im Gerät zur Reduktion der aerosolgebundenen Übertragung von Infektionskrankheiten.

    Ziel dieses Richtlinienentwurfs ist es, den Beitrag von Luftreinigern, die einen Sekundärluftanteil haben, zur Verringerung der Last an Mikroorganismen, die über Aerosolpartikel in der Raumluft verteilt werden, unter Realraumbedingungen zu quantifizieren. Der Normentwurf beschreibt dazu die Anforderungen an Luftreiniger, deren Reinigungsleistung gegenüber Mikroorganismen in dem durch das Luftreinigungsgerät geleiteten Luftstrom erfolgt. Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • Verfahren zur Reduktion von Mikroorganismen in der Luft;
  • Anforderungen;
  • Prüfziele und Prüfverfahren.
  • Der Anhang enthält eine Übersicht zu Schimmelpilzen, Bakterien und Viren.

    Aufzugsanlagen be- und entlüften

    Be- und Entlüftungseinrichtungen und solche zur Rauchableitung von Aufzugsanlagen und Aufzugsschächten sind Thema der VDE 6211 vom Oktober 2024. Die Richtlinie dient der Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen aus dem Produktsicherungsgesetz. Sie betrachtet im Detail zeitweise verschlossene Be- und Entlüftungseinrichtungen und Einrichtungen zur Rauchableitung von Aufzugsanlagen und Aufzugsschächten, welche zu den aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen gehören können. Inhaltlich werden erläutert:

  • Begriffe;
  • Be- und Entlüftung der Aufzugsanlage;
  • Rauchableitung;
  • Schnittstellen zu anderen Gewerken;
  • Montage, Instandhaltung und Dokumentation;
  • Erstmalige und wiederkehrende Prüfung.
  • Die Anhänge A bis C beschreiben:

  • CO2-Konzentration im Fahrkorb – Berechnungsbeispiele;
  • Stoffmengenbilanzen – Fahrkorb im stationären Zustand;
  • Stoffmengenbilanzen – Fahrkorb,
  • instationärer Zustand.
  • Asbest in RLT-Anlagen und Brandschutzklappen?

    Der Entwurf der VDI 6202 Blatt 3.1 vom September 2024 – Einsprüche sind noch bis zum 28.02.2025 möglich - beschreibt die Erkundung zur Klärung des Asbestverdachts in raumlufttechnischen Anlagen (explizit Brandschutzklappen, Luftleitungen und deren Umfeld), die individuelle Bewertung der Brandschutzklappen (BSK) gemäß der Asbestrichtlinie bis hin zur Sanierung. Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • raumlufttechnische Anlagen;
  • Ablaufschema und Gefährdungsabschätzung;
  • historische und technische Erkundung;
  • individuelle Bewertung;
  • vorläufige Maßnahmen;
  • Prüfung und Wartung (Instandhaltung);
  • Sanierungsplan;
  • Sanierung.
  • Der Anhang enthält beispielhafte Einbausituationen, Fundstellen und Zuordnung zu Schadenkategorien.

    Rauchfreihaltung in Parkhäusern

    DIN CEN / TS 12101 Blatt 11 vom August 2024 beschreibt horizontal betriebene Systeme der Rauchfreihaltung für geschlossene Parkhäuser. Die Richtlinie enthält die Mindestanforderungen an Auslegung, Installation und Inbetriebnahme für angetriebenen Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung für umschlossene Parkhäuser für Autos (benzin-, diesel-, gasbetriebenen - CNG oder LPG - oder elektrisch betriebenen Fahrzeugen und leichte Nutzfahrzeuge bis max. 3,5 t).

    Abgedeckt werden solche Parkhäuser, in denen angetriebene Belüftungssysteme mit horizontalem Luftstrom, mit und ohne Sprinklerschutz, auf einer oder mehreren Ebenen verwendet werden, die zur Erreichung der in der Richtlinie dargelegten Entwurfsziele erforderlich sind. Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • Bemessungsbrände;
  • normative Anforderungen;
  • Installation und Komponenten: Interaktionen zwischen angetriebenen Belüftungen mit horizontalem Luftstrom und sonstigen Systemen und Funktionen;
  • Inbetriebnahme;
  • Abnahmeprüfungen der Installation am Standort;
  • Wartung und Prüfung;
  • Dokumentation.
  • Die normativen Anhänge A und B beinhalten:

  • Belüftungsauslegung mit horizontalem Luftstrom ohne CFD-Analyse – Systeme ohne Strahlventilatoren;
  • Belüftungsauslegung mit horizontalem Luftstrom ohne CFD-Analyse – Systeme mit Strahlventilatoren.
  • Die informativen Anhänge C bis E beinhalten Aussagen zu:

  • Verifizierung einer horizontalen Belüftungsauslegung mit CDF-Berechnungssystemen mit und ohne Strahlventilatoren;
  • Inbetriebnahme;
  • Heißrauchtest.
  • Wärmepumpen: Kosten aufteilen

    Im Rahmen der Verbrauchskostenerfassung für die technische Gebäudeausrüstung beschreibt der Entwurf der VDI 2077 Blatt 3.4 vom Oktober 2024 – Einsprüche sind noch bis zum 31.03.2025 möglich – die Kostenaufteilung bei Wärmepumpen und multienergetischen/multivalenten Wärmeversorgungsanlagen.

    Der Richtlinienentwurf kann sinngemäß auch für Kälteversorgungseinrichtungen angewendet werden. Er findet Anwendung bei multivalenten Anlagen und Wärmepumpenanlagen, die verbrauchsabhängig abgerechnet werden. Der Inhalt enthält Aussagen zu:

  • Begriffe;
  • Grundsätze der Kostenaufteilung;
  • Beispiele.
  • Wieviel Energie für Heizung und Kühlung?

    Der Energiebedarf für die Heizung und Kühlung von Gebäuden hängt unter anderem von den notwendigen Innentemperaturen sowie fühlbaren und latenten Heizlasten ab. Für entsprechende Auslegungen präsentiert die DIN EN ISO 52016 Blatt 3 vom Juli 2024 nun ein Berechnungsverfahren für adaptive Elemente der Gebäudehülle.

    Dafür angewandt wird die stündliche Berechnungsmethode nach Blatt 1 der Normenreihe vor. Berücksichtigt werden zudem Ergänzungen oder Änderungen der Berechnungen, wenn die Gebäudehülle ein oder mehrere adaptive Gebäudehüllelemente enthält. Diese Elemente mit adaptiven Komponenten, werden entweder umgebungsbezogen oder aktiv in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen gesteuert. Das adaptive Gebäudehüllelement ersetzt das transparente Gebäudeelement in der Berechnung von Blatt 1 der Normenreihe. Die drei behandelten adaptiven Gebäudehüllelemente sind:

  • Gebäudehüllelemente mit dynamischem Sonnenschutz;
  • Gebäudehüllelemente mit chromogener Verglasung;
  • Gebäudehüllelemente mit aktiv belüftetem Hohlraum.
  • Inhaltlich werden ausführlich behandelt:

  • Begriffe;
  • Beschreibung des Verfahrens;
  • Berechnungsverfahren;
  • Qualitätskontrolle;
  • Überprüfung der Konformität.
  • Der normative Anhang A enthält ein Datenblatt zur Eingabe und Verfahrensauswahl als Vorlage. Die informativen Anhänge B und C beschreiben:

  • Datenblatt zur Eingabe und zur Verfahrensauswahl – Standardauswahlmöglichkeiten;
  • Referenzsteuerungsszenarien für adaptive Gebäudehüllelemente mit aktivem Sonnenschutz oder chromogener Verglasung.
  • Produktdatenaustausch in der Gebäudeautomatisierung

    Die Richtlinie VDI 3805 Blatt 50 vom Oktober 2024 regelt die Struktur und den Datensatzaufbau von Datensätzen zum digitalen Austausch von Produktdaten für den Produktbereich „Automatisierungseinrichtungen für Gebäudeautomation (GA)“ (Controller und Kommunikationsgeräte) mit Zubehör auf der Basis von Blatt 1 der Richtlinienreihe.

    Der Datensatzaufbau wird beschrieben und ein Anwendungsbeispiel für Controller und Kommunikationsgeräte aufgeführt. ■

    Prof. Dr.-Ing. (em.)
    Achim Trogisch,