Ein neuer Entwurf der DIN EN 14511

Kaum Interesse an konstruktiver Mitarbeit

Die vier im Entwurf vorgelegten Normblätter legen die Begriffe für Einstufung, die Bedingungen für die Prüfung, die Prüfverfahren für die Bemessung und Leistung und die Mindestanforderungen von Luftkonditionierern, Flüssigkeitskühlsätzen, Wärmepumpen (mit Luft, Wasser oder Sole als Wärmeträger) mit elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und/oder -kühlung fest. Die Norm gilt nicht für Wärmepumpen zum Erwärmen von Brauchwarmwasser (Begriff ist nicht korrekt), obwohl bestimmte Definitionen auf diese angewendet werden können. Die Norm gilt für

fabrikmäßig zusammengebaute Geräte, die mit Kanalanschlüssen versehen werden können;

fabrikmäßig zusammengebaute Flüssigkeitskühlsätze mit eingebauten Verflüssigern oder für den Betrieb mit getrennt angeordneten Verflüssigern;

fabrikmäßig zusammengebaute Geräte mit fest eingestellter oder durch beliebige Vorrichtungen zu verändernde Leistung (variable Leistung) und

Luft/Luft-Luftkonditionierer, die das Kondensat auch auf der Verflüssigerseite verdampfen können.

Kompaktgeräte, Einzelgeräte in Split-Bauweise und Multi-Split-Systeme fallen in den Anwendungsbereich der Norm und ebenso Geräte mit Einkanal- und Zweikanal-Systemen.

Teil  1 erläutert die Begriffe und den Ausschluss der Geltung für Wärmepumpen zum Erwärmen von Trinkwarmwasser. Der Geltungsbereich bezieht sich auf Kompaktgeräte und Einzelgeräte in Split-Bauweise und Multi-Split-Systeme sowie Geräte mit Einkanal- und Zweikanal-Systemen.

Teil  2 legt zusätzlich die Prüfbedin-gungen von Multi-Split-Systemen zur Wärmerückgewinnung fest. Die Änderungen betreffen u. a. eine Modifizierung der Umgebungsbedingungen für Außengeräte sowie redaktionelle und inhaltliche Überarbeitungen. Die Prüfbedingungen werden ausführlich dargelegt. Der normative Anhang A ist entfallen, dafür wurde der informative Anhang ZA (Zusammenhang zwischen dieser europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der Ökodesign-Verordnung (EU) 206/2012) eingeführt. Prozess-Kühler wurden in den Anwendungsbereich mit einer Tabelle von wesentlichen Prüfbedingungen aufgenommen.

Teil  3 beschreibt ergänzend ein Verfahren zur Prüfung und Angabe von Wärmerückgewinnungsleitungen, systemreduzierten Leistungen sowie der Leistung von Einzelgeräten von Multi-Split-Systemen für die Aufstellung im Innenraum. Der normative Anhang H ist eine wesentliche Änderung gegenüber der vorherigen Ausgabe und beschreibt die Bestimmung des Wirkungsgrades von Flüssigkeitspumpen. Der normative Anhang J beinhaltet die Messung des Luftvolumenstroms.

Die informativen Anhänge A bis G enthalten Aussagen zu: dem Kalorimeter-Prüfverfahren, dem Luft-Enthalpie-Verfahren (Innenseite), den Prüfungen der Heizleistungen (Fließdiagramme und Beispiel für verschiedene Prüfungen), den in den Anhängen verwendeten Symbolen, der Prüfung bei systemreduzierter Leistung und der Prüfung der Einzelgeräte. Der informative Anhang I behandelt die Leistungsmessung der Innenraum- und Außengeräte von Multi-Split-Systemen und Multi-Split-Systeme mit Wärmerückgewinnung. Der informative Anhang ZA beinhaltet den Zusammenhang zwischen dieser europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der Ökodesign-Verordnungen (EU) 206/2012 und 626/2012.

Teil  4 legt die Mindestanforderungenfest, um sicherzustellen, dass die Geräte für den vom Hersteller vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sind. Die Anforderungen und die Inhalte der Betriebsanweisungen werden erläutert und Hinweise zur Kennzeichnung und zum Datenblatt gegeben. Es wurde eine Überarbeitung und Vereinfachung der Prüfungen vorgenommen.

Prof. Dr.-Ing. (em.) Achim Trogisch

HTW Dresden, Fakultät Maschinenbau, LG TGA

Fußnoten

Literatur

[1]DIN EN 14511: Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumbeheizung und -kühlung mit elektrisch angetriebenen Verdichtern – Teil 1 bis 4. Berlin: Beuth Verlag, Dezember 2013

[2]DIN EN 14 511 (Entwurf): Luftkonditionierer, Flüssig-keitskühlsätze und Wärmepumpen für die Raumbeheizung und -kühlung mit elektrisch angetriebenen Verdichtern – Teil 1 bis 4. Berlin: Beuth Verlag, Dezember 2015