Bezugnehmend auf die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) [1] wird in der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 [2] eine energetische Inspektion für Klimaanlagen über 12 kW thermische Kälteleistung sowie Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden (ge-mäß EnEV nicht verpflichtend) mit einer eindeutigen Terminisierung gefordert. In den Normen DIN EN 15239 [3] und DIN EN 15240 [4] sind Verfahrensweisen zur energetischen Inspektion von Klimaanlagen und Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden dokumentiert. Diese sind sehr umfangreich und zum Teil wenig praktikabel. In [5] wird die Problematik der Inspektion unter Einbeziehung von [2], [3] und [4] ausführlich behandelt.
Parallel dazu sind VDMA-Einheitsblätter zur Inspektion von Komponenten gebäudetechnischer Anlagen erschienen. VDMA 24197 [6] gibt dazu folgende Beurteilung: Der Anwendungsbereich dieser VDMA-Richtlinien gilt für Komponenten von Geräten und Anlagen in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Sie können auch sinngemäß für prozesstechnische Anlagen angewendet werden. Hinsichtlich der Qualifikation des durchzuführenden Personals unter Bezug auf die EnEV werden Hinweise gegeben. Die aufgelistete notwendige Datenbasis für die energetische Inspektion, wie z. B. Anlagendokumentation, Abnahmeprotokolle, Wartungsnachweise, Messprotokolle und Prüfungsnachweise, ist vom Betreiber bereitzustellen, um einen Vergleich zwischen Plan-, Ist- und Sollwerten in den Formblättern für die einzelnen Komponenten zu ermöglichen.
Die Vornorm DIN SPEC 15240 [8] dient zur Erfüllung der Anforderungen nach § 12 der EnEV, die drei Säulen definiert: Instandhaltung der Anlagen, energetische Inspektion der Anlagen und Gebäudeenergieausweis zur Dokumentation und Veröffentlichung. Bild 1 zeigt nach [8] die Elemente für einen energieeffizienten Gebäudebetrieb. Sie definiert aufbauend auf DIN EN 15239, DIN EN 15240 [4] und DIN EN 15243 [9] unter Berücksichtigung der DIN V 18599 [10], DIN EN 13779 [11], DIN SPEC 13779 [12] und VDI 2078 (E) [13] eine Verfahrensweise, die zur energetischen Inspektion von Klimaanlagen und Lüftungsanlagen in Nichtwohngebäuden geeignet erscheint.
Bezüglich der energetischen Inspektion von Wohnungslüftungsanlagen wird auf die DIN 1946-6 (Abschnitt 12 u. Anhang E) [14]verwiesen. Sie beschreibt keine Tätigkeiten, die im Rahmen der funktionserhaltenden Instandhaltung (Wartung, Inspektion usw.) durchgeführt werden, wobei, eine regelmäßige Wartung Grundlage für die Durchführung der energetischen Inspektion ist. Nicht behandelt wird die Problematik der Qualifikation der handelnden Personen zur Durchführung einer energetischen Inspektion. Bei der notwendigen Häufigkeit der Inspektion wird auf die EnEV Bezug genommen.
Für die Anwendung von [8] werden die jeweils aktuellen Richtliniendokumente (u. a. [3], [4], [6], [8] bis [14]) vorausgesetzt. Dies erfordert für die Inspektion, dass diese immer aktuell vorliegen müssen.
In den Grundlagen für die Durchführung der Inspektion wird die Klimaanlage im Sinne der EnEV unter Bezug auf die DIN SPEC 13779 definiert. Es ist unverständlich, dass Verfahren, wie Verdunstungskühlung, freie Kühlung über Kühlturm, geothermische Kühlung, Grund- und Oberflächenwasserkühlung der Klimaanlage zugeordnet werden. Sie stellen zu den bekannten Verfahren der Kühlung ergänzende Lösungsansätze dar.
Unglücklich scheint auch die Wahl ei-niger Formelzeichen, zumal auf europäische Normen angepasste Normen (DIN EN) und die DIN V 18599 bzw. DIN EN 13779 verwiesen wird. Hier könnte es zu Irritation kommen, wie z. B. mit qv für den Luftvolumenstrom in [11] und qv für den spezifischen Elektroenergiebedarf in [8].
Der normative Anhang A gibt eine Übersicht über die Kriterien für das Innenraumklima. Dabei wird Bezug genommen auf die vier Klimakategorien nach DIN EN 15251 bzw. Hinweise auf DIN EN ISO 7730, DIN EN 13779 und VDI 3804. Die informativen Anhänge B und C beinhalten zwei Beispiele für die Ergebnisdarstellung, die ansprechender als die Darstellungen in [4] und [6] sind sowie fünf Beispiele für Checklisten in Anlehnung an [4] bzw. [6, Anhang]. Im normativen Anhang D wird auf das Abschätzverfahren zur Kühllast nach VDI 2078 (E) verwiesen. Er enthält jedoch nur Auszüge zu wesentlichen Einflussgrößen, ohne diese in der Grundformel darzustellen (s. a. [15]).
Fazit
- Mit dem Entwurf der DIN SPEC 5240 ist eine Unterlage geschaffen worden,die eine gute Symbiose des Anhangs zur Inspektion von Klimaanlagen in DIN EN 15240, den VDMA-Richtlinienund in DIN EN 13799 darstellt.
- Für den Anwender der Norm bzw. der Durchführung einer Inspektion wird jedoch die Kenntnis der jeweils aktuellen Regeln der Technik und gesetzlichen Regeln vorausgesetzt.
- Da vor allem auf die DIN V 18599 Bezug genommen wird, sollten auch einheitliche und den europäischen Normen entsprechende Formelzeichen verwendet werden.
- Der normative Verweis in DIN SPEC 15240 Anhang D sollte dahingehend überarbeitet werden, dass entweder der Nutzer nicht nurdie Einflussgrößen auf die Kühllast verbal kennt, sondern auch mit der Grundformel die Kühllast abschätzen kann oder diese Anlage nur auf die Nutzung des Abschätzverfahrens nach VDI 2078 verweist.
- Bei der Anwendung der Norm im Zusammenhang mit den Erfordernissen der EnEV ist zu beachten, dass eine normgerechte Inspektion mit einem nicht zu vernachlässigenden zeitlichen und kostenmäßigen Aufwand verbunden ist. -
Literatur
[1] EPBD 2010: EU-Gebäuderichtlinie des Europäischen Parlaments und Rates über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung), 2009, 2010/31/EU, Brüssel
[2] EnEV 2009: Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden Energieeinsparverordnung (EnEV). Berlin: Oktober 2009
[3] DIN EN 15239: Lüftung von Gebäuden Gesamteffizienz von Gebäuden Leitlinien für die Inspektion von Lüftungsanlagen. Berlin: Beuth Verlag, August 2007
[4] DIN EN 15240: Lüftung von Gebäuden Gesamteffizienz von Gebäuden Leitlinien für die Inspektion von Klimaanlagen. Berlin: Beuth Verlag, August 2007
[5] Schädlich, S; Trogisch, A.: Energetische Inspektion von Klimaanlagen. Karlsruhe: cci Dialog, 1. Auflage, 2011
[6] VDMA 24197: Energetische Inspektion von Komponenten gebäudetechnischer Anlagen; Teil 1: Klima- und lüftungstechnische Geräte und Anlagen. Berlin: Beuth Verlag
[7] Trogisch, A.: Energetische Inspektion von TGA-Anlagen Bemerkungen zu den Entwürfen der VDMA-Einheitsblätter 24197 Bl. 13. Berlin: Huss Verlag, Moderne Gebäudetechnik, Heft 6/2011, S. 2831
[8] DIN SPEC 15240 (Entwurf): Lüftung von Gebäuden Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden EnergetischeInspektion von Klimaanlagen. Berlin: Beuth Verlag, De-zember 2012
[9] DIN EN 15243; Lüftung von Gebäuden Berechnung der Raumtemperaturen, der Last und Energie von Gebäuden und Klimaanlagen. Berlin: Beuth Verlag, Oktober 2007
[10] DIN V 18599: Energetische Bewertung von Gebäuden Berechnung des Nutz-, End,- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung; Teil 1 bis 11, Entwurf. Berlin: Beuth Verlag, Dezember 2011
[11] DIN EN 13779: Lüftung von Nichtwohngebäuden Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an die Lüftungs- und Klimaanlagen. Berlin: Beuth Verlag, September 2007
[12] DIN SPEC 13779: Lüftung von Nichtwohngebäuden Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme Nationaler Anhang zur DIN EN 13779: 2007-09. Berlin: Beuth Verlag, Dezember 2009
[13] VDI 2078 (Entwurf): Berechnung von Kühllast und Raumtemperaturen von Räumen und Gebäuden (VDI-Kühllastregeln). Berlin: Beuth Verlag, März 2012
[14] DIN 1946-T6: Raumlufttechnik. Lüftung von Wohnungen, Allgemeine Anforderungen zur Bemessung, Ausführung und Kennzeichnung, Übergabe / Übergabe (Abnahme) und Instandhaltung. Berlin: Beuth Verlag, Mai 2009
[15] Recknagel, Sprenger, Schramek: Taschenbuch Heizung + Klimatechnik. München: Oldenbourg Industrieverlag, 76. Auflage, 2013/2014
Prof. Dr.-Ing. Achim Trogisch
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), Fakultät M/V, Lehrgebiet TGA