Gegenwärtig kommen als Ersatzkältemittel für R 12 vorwiegend Derivate der halogenierten Wasserstoffe H-FKW und deren Gemische mit einem Ozonabbaupotential (ODP) von Null sowie übergangsweise auch H-FCKW-Gemische mit relativ kleinem ODP in Betracht. Von den reinen H-FKW kommt besonders das Kältemittel R 134a mit sehr ähnlichen thermophysikalischen Eigenschaften in Betracht, so daß man die einzelnen Bestandteile des bestehenden Kältekreislaufes nicht zu ändern oder zu bearbeiten braucht; andererseits ist ein Austausch des Mineralöls gegen Ester- oder Alkylbenzolöle notwendig. Von den H-FCKW-Gemischen kommen als Ersatzstoffe besonders die ternären Gemische R 401A, R 401B und R 409 in Betracht, die keinen Austausch des eingesetzten Mineralöls erfordern und als Drop-In-Kältemittel verwendet werden können. Hinsichtlich der kommerziellen und preislichen Zugänglichkeit sowie der technischen Eignung im Bereich der mittleren und kleinen Kühlung wurden für die experimentellen Untersuchungen energetischer Parameter an einer älteren Kälteanlage mittlerer Leistung die Kältemittel R 134a, R 401A und R 409A verwendet. Die Messungen wurden ebenfalls mit dem Kältemittelgemisch R 12/R 134a durchgeführt, das man bis zu einem Anteil von 20 Gew.-% R 12 ohne Ölaustausch einsetzen kann; ebenfalls untersucht wurde das Kältemittel R 22, das noch eine relativ lange Zeit ohne Begrenzung eingesetzt werden darf.